網站制作NEWS
室外消防栓的布置
停車場的室外消防栓宜沿停車場周邊設置,且距離最近一排汽車不宜小于7m,距加油站或庫不宜小于15m。室外消防栓的布置呢?倍領安全網和您一起去了解一下吧!
室外消防栓的布置
1、以前,寒冷地區采用地下式,非寒冷地區宜采用地上式,地上式有條件可采用防撞型,當采用地下式消火栓時,應有明顯標志?,F(xiàn)在,隨著室外直埋伸縮式消火栓的問世,其功能和地上式相比,能避免碰撞,防凍效果好;和地下式相比,不需要建地下井室,直埋安裝更簡單,在地面上操作,工作更方便快速。并室外直埋伸縮式消火栓的接口可進行360°旋轉。
2、室外地上式消火栓應有一個直徑為150mm或100mm和兩個直徑為65mm的栓口。室外地下式消火栓應有直徑為100和65mm的栓口各一個。
3、室外消火栓的保護半徑不應超過150m,間距不應超過120m。
4、室外消火栓距路邊不應超過2m,距房屋外墻不宜小于5m。
5、當建筑物在市政消火栓保護半徑150m以內,且消防用水量不超過15L/s時,可不設室外消火栓。
6、室外消火栓應沿高層建筑周圍均勻布置,并不宜集中在建筑物一側。
7、人防工程室外消火栓距人防工程入口不宜小于5m。
8、停車場的室外消火栓宜沿停車場周邊設置,且距離最近一排汽車不宜小于7m,距加油站或庫不宜小于15m。
9、室外消火栓應設置在便于消防車使用的地點。
上述就是小編為您提供的關于室外消防栓的布置的解答,希望我的文章會讓您對這個問題有更清楚的了解!要了解更多關于公共場所安全的相關知識,請您多多關注倍領安全網吧!
多重隨機標簽